以下是引用伊默在2016-08-26 17:33:11的发言 >8楼

对呀。 脉冲的不支持全闭环啊! 把编码器反馈到PLC,然后用PLC的模拟量去驱动伺服的速度模式, 位置控制在PLC内... ...

西门子的伺服好像现在都不支持模拟量了吧?

最高的时候611u还支持,现在查了一下手册V90的只支持脉冲和通信了