回复:[请教]通信链接数问题

sunny999

  • 帖子

    1775
  • 精华

    6
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-29 09:25:55

4楼

 你用的时WINCC自带的 OPC的授权吧,如果OPC访问S7-1200的个数超过8个,需要买64点的SOFTNET授权。 项目中我用WINCC7.0同时访问20个左右的S7-1200,没问题的。


当然CPU的固件版本,还是要用新的,现在新的V4.1了。


如果说是S7被HMI访问的连接数,S7-1200的HMI连接数为12(保证支持4个HMI设备),有个保证数呢。