SCL 语言。。挺好用的
引用9楼详细内容:
这是什么语言???
求指教?
看不懂呢?
引用5楼详细内容:
TYPE "Motor"
VERSION : 0.1
STRUCT
Running : Bool; // 电机运行
Run_HMI_Command : Bool; // HMI选中
Run_Output : Bool; // 输出
END_STRUCT;
END_TYPE
FUNCTION "电机启动" : Void
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VAR_INPUT
Button : Bool;
END_VAR
VAR_TEMP
INDEX : Int;
Motor : Array[1..8] of "Motor";
BEGIN
"R_TRIG_DB"(CLK:=#Button);//脉冲
IF "R_TRIG_DB".Q THEN
FOR #INDEX := 1 TO 8 BY 1 DO
IF #Motor[#INDEX].Run_HMI_Command AND #Motor[#INDEX].Running=0 THEN
#Motor[#INDEX].Run_Output := 1;
EXIT;
END_IF;
END_FOR;
END_FUNCTION
引用详细内容:
老大,智商低,能说的细点吗?谢谢
您用的什么软件呀??s7 ???