回复:485通讯控制G120_CU250S的配置问题

LT_Dyno

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2016-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-29 11:55:06

14楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-08-26 18:55:13的发言 >12楼

先看看你的转速给定是否发到装置里了?读一下给定通道的设定值(只读)参数,是否由给定了?如果没有,自己连一下。把P1070 = 2050.1

以下是引用LT_Dyno在2016-08-26 16:29:26的发言 >:很感谢你的耐心回答...

引用详细内容:

很感谢你的耐心回答


现在我的报文是0x02+Length+Addr+控制字(0x047E:OFF模式,0x047F:转速或扭矩控制)+转速设定值+模式(0:转速控制,1:扭矩控制)+扭矩设定值+BCC校验求和


根据楼主那位版主在Transimitt direction中的配置,我已经能读取到转速,电流等参数值

但是,按照他的Recieve direction中的配置,我还是不能控制电机


请问,我这样的报文应该如何配置

您好,现在转速设定值已经发送到装置中了


Recieve direction中第一个字是状态控制字,我关联到r2090.0

第二个字Main Setpoint倒是可以关联速度设定值P1070

这时转速控制已经没有问题

但是,扭矩控制还是不行


第三个字我定义的是转速扭矩切换控制字P1501,但在列表中却无法选择

第四个字是扭矩设定值,也已经发送到装置了


请问,扭矩控制哪里还有问题?