回复:485通讯控制G120_CU250S的配置问题

传动小虾米

  • 帖子

    99
  • 精华

    27
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-07-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-29 14:17:21

17楼

展开查看
以下是引用LT_Dyno在2016-08-29 11:57:50的发言 >15楼

你好,8个PZD没有用到的已经补零

目前转速控制没有问题


但,扭矩控制不行

我的报文第三个字设定的扭矩切换,Recieve direction中应该关联哪个参数?

我查看了一下手册,P1501是扭矩切换参数


但是,Recieve direction中无法选择这个P1501参数

以下是引用传动小虾米在2016-08-29 09:15:22的发言 >13楼:你PZD参数区的长...

引用13楼详细内容:

你PZD参数区的长度设置是8,而USS通讯报文中没有用到8个PZD,没有用到的PZD是否补齐?

设置 P1501 = r2092.0