 故障现象:

安全PLC的输出模块总是偶尔出现报警,模块是直接接的电磁阀;复位一下故障就没有了,也不知什么原因,有8个电磁阀不知哪个出问题。

解决过程:

1.我们用中继将电磁阀进行过渡;电磁阀电源重新另外给电源。设备运行了一个星期没有出现安全PLC报警。

2.总以为设备不会出问题了,事实没有出现安全PLC报警,但是我们今天有一个电磁阀动作不正常,经查是电磁阀线圈坏了。

3.通过分析原来该电磁阀是接安全PLC模块的,一旦有问题立即停止供电源,现在线圈电源不停电了导致坏了,原来偶尔出现报警的问题暴露了出来。

总结:原来一直解决不了的报警,总算有了结果;通过过渡事实会把报警隐除了,让故障去暴露出来,但这样会增加烧坏电磁阀线圈或电源的风险,有利有弊。