前段时间车间内气缸及比例阀工作不是很正常,发现空压机提供的压缩空气内有水析出,原压缩空气内水处理主要有使用了10年的冷干机及每一台空压机本机随带的储气罐手动排水阀,及中央储气罐配置的手动排水阀,压缩空气内含水量高及不干净,会影响各类气动阀及气缸的使用寿命及工作可靠性,近段时间就改造了压缩空气系统。
1,购买新的品质好的除湿干燥机。自带定时自动排水阀。

2,购买新的管道精密过滤器及配置自动定时排水阀。

3,将原来每台空压机及中央储气罐使用的手动排水阀全部改成自动定时排水阀。


这样改造后效果比较不错,解决了压缩空气干燥及洁净的问题,且使用了自动定时排水阀,让以前每个班都需要人工排储气罐内水工作取消了。且排水时间及间隔都可以在现场排水阀上操作。并且这个阀也比较耐用,维修量也很小,最多就是定时清洁一下手动阀门下面过滤器内滤网内杂物。给一个AC220V电源给电磁阀就行了。