回复:[不懂就问]电流互感器接法问题引发的其他问题

电磁小天王

  • 帖子

    66
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2015-10-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-29 16:19:22

1楼

 这种电流互感器接法叫不完全星形接法。


本人脑子里只有KCL、KVL、欧姆定律这样的基本定理,第一次自己分析如下:


1,根据KCL,A60接点,电流值为0,A相电流+C相电流应该等于B相电流的相反值;


这里自己就感觉不对了,因为交流电流表从来没有负值啊!自己臆想一下,也许交流电流表不显示负值,显示的是绝对值。


2,得出B相电流等于2倍计算电流的结论(比如平时15KW的电机,这种电流互感器的接法显示值为60A左右)

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。