回复:G120变频器的问题

T信念T

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    52
  • 精华

    1
  • 被关注

    15

论坛等级:侠客

注册时间:2012-10-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-29 16:31:57

9楼

  1. 抱闸做到PLC程序里,停机、故障抱闸动作。

  2. 抱闸做到变频器里,有框图你可也看一下。

    都能达到你想要的效果。建议使用第2种。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54618条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。