节约电流互感器就是这种接法,三相电流互感器,理论上讲如果负载平衡,如电机,三相短接星点后电流是零的,二相回路短接后的电流值为一相电流值,所以为了热继电器可靠工作,所以先二相使用了二组热继电器的回路,后连接在一起再串入第三组热继电器回路就完整接线了。为好理解这个问题,楼主可以使用钳形电流表测量三相电流电流,先钳一根相线,再同时钳二根相线,最后钳三根相线电流值就很清楚了为什么可以这么做。