回复:一个有趣的现象:输出点在两处地方同时被得电,结果输出为0.

笨笨笨笨

  • 帖子

    1094
  • 精华

    2
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-03-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-29 17:42:59

58楼

 记得刚开始学习PLC编程的时候咨询过一位前辈,意思是说编程序时,不能有重复输出的现象,因为重复输出会引起输出点紊乱

心有多远路就有多远
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9371条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。