恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-29 19:37:57
9楼
也是,我现在公司本想早点转型G120,可又怕客户一下接受不了,看了版主的很多帖子就,觉得你在西门子方面是个高手,现在你说M440的VC控制用的不多,哈哈!暂时不说这个,没有别人帮我解答。现在用SLVC已经开机生产了,各方面情况运行还算正常,只是卷绕在低速30M(7Hz)左右时张力有点大,调速时反应有点慢。
这里说下公司是生产无纺布机械的,最大速度250M,卷绕5.5KW电机,P1520=38.57、P1521=—38.46,把P1960设为3,目前低速开的少,观察情况也不是很明了,请指教,SLVC控制的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主