我一开始也这么想 后来我觉得 就他描述来看 大部分时间电机都是在正常运转的 而且温度都已经很高了 已经是在稳态了 如果负载发生剧烈变化 他们工艺人员应该会知道 其次 这样的剧烈变化在这么短的时间会提高1-3度 又会在很短时间内降下来 这个我反而觉得不是很正常。环境温度的变化? 环境温度 一般是说空气温度吗? 还是说他那里还有别的热源? 如果是这样应该也很好判断吧? 最后 还是楼上那位兄弟说的对 高个1-3度就要跳停了 与其解决这个温度信号的问题 不如 直接解决温度高的问题,不然治标不治本 最后 你们企业真好哈 分的那么细