节约电流互感器就是这种接法,三相电流互感器,理论上讲如果负载平衡,如电机,三相短接星点后电流是零的,二相回路短接后的电流值为一相电流值,所以为了热继电器可靠工作,所以先二相使用了二组热继电器的回路,后连接在一起再串入第三组热继电器回路就完整接线了。为好理解这个问题,楼主可以使用钳形电流表测量三相电流电流,先钳一根相线,再同时钳二根相线,最后钳三根相线电流值就很清楚了为什么可以这么做。
楼主有些理论的东西深究起来很麻烦的,你只需要知道结果,在三相电流平衡情况下如电机负载你可以所以钳形表实际到现场测量就很清楚了。
三相短接星点后电流是零的,二相回路短接后的电流值为一相电流值,所以为了热继电器可靠工作,所以先二相使用了二组热继电器的回路,后连接在一起再串入第三组热继电器回路就完整接线了。为好理解这个问题,楼主可以使用钳形电流表测量三相电流电流,先钳一根相线,再同时钳二根相线,最后钳三根相线电流值就很清楚了为什么可以这么做。