3楼

展开查看
以下是引用电气人生!在2016-08-22 10:36:20的发言 >2楼

 你指的扩展I/O吗?最多8个扩展模块,最多8x16DI+8x16DO ;

一般不会超出影响区


如果是PROFINET I/O设备,最多带16个i device。

PROFINET I/O总的I/O要小于过程映像区大小输入输出各1024个字节