回复:[不懂就问]电流互感器接法问题引发的其他问题

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-30 09:30:46

11楼

展开查看
以下是引用电磁小天王在2016-08-30 08:43:06的发言 >9楼

嗯 ,我就是因为越查找原因越觉得不是一句话的事情才专门发帖子问的;


你里边说电流互感器不能开路这些,书上都有讲,我上学的时候大概就是知道结论,也没细想。


再然后  我就是因为A相+B相为什么等于C相这个没想明白,当时对热继电器选型,思考的。


我假设Ia=ib=ic(这里肯定表达的也不清楚,也许是平时看三相电流表,每相电流都相等得到的结论)

然后Ia+Ib+Ic=0;

最后得到错误的结论;;



我说的是我的想法;;


至于你的建议,我一定会接受,先当作结论记住,就好像1M=100CM一样;

如果能知道原因就好了(类似知乎的那种)

以下是引用HUANGZE75在2016-08-30 08:21:03的发言 >7楼:楼主有些理论的东西...

引用7楼详细内容:

楼主有些理论的东西深究起来很麻烦的,你只需要知道结果,在三相电流平衡情况下如电机负载你可以所以钳形表实际到现场测量就很清楚了。

三相短接星点后电流是零的,二相回路短接后的电流值为一相电流值,所以为了热继电器可靠工作,所以先二相使用了二组热继电器的回路,后连接在一起再串入第三组热继电器回路就完整接线了。为好理解这个问题,楼主可以使用钳形电流表测量三相电流电流,先钳一根相线,再同时钳二根相线,最后钳三根相线电流值就很清楚了为什么可以这么做。


以下是引用HUANGZE75在2016-08-29 16:44:40的发言 >4楼:节约电流互感器就是...

引用4楼详细内容:

节约电流互感器就是这种接法,三相电流互感器,理论上讲如果负载平衡,如电机,三相短接星点后电流是零的,二相回路短接后的电流值为一相电流值,所以为了热继电器可靠工作,所以先二相使用了二组热继电器的回路,后连接在一起再串入第三组热继电器回路就完整接线了。为好理解这个问题,楼主可以使用钳形电流表测量三相电流电流,先钳一根相线,再同时钳二根相线,最后钳三根相线电流值就很清楚了为什么可以这么做。

楼主可以简单的想一下为什么要求变压器三相出现要求负载平衡,1当然是提高变压器的带载能力,2零线电流小,3零电位漂移小。如三相电机就不需要零线了。这些理论计算都是矢量计算的,不是我们普通的计算的。