14楼
首先楼主要明确,电流互感器是不允许开路的,如果开路会形成高压,电压互感器是不允许短路的,短路就烧坏线圈,N40接地使用是防止电流互感器开路时产生高压,因为接地了和地电位一样了,就不会对设备及人员产生危害。正常情况下互感器电流是不会漏到大地的,因为理论上讲电流都是走电阻小的回路。且大地和互感器形成不了回路。
谢谢前面耐心讲解 谢谢
可是我还是不懂接地.
因为这里有接点,按照KCL,电流为0,在正常的情况下.
如果三项不平衡,这时候的电流会走地吗??
还有你说的理论上电流走电阻小的回路,接地线,不就是理想状态下没有电阻吗?大地是0点位