恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-08-30 10:49:27
16楼
这种电流互感器接法叫不完全星形接法。
本人脑子里只有KCL、KVL、欧姆定律这样的基本定理,第一次自己分析如下:
1,根据KCL,A60接点,电流值为0,A相电流+C相电流应该等于B相电流的相反值;
这里自己就感觉不对了,因为交流电流表从来没有负值啊!自己臆想一下,也许交流电流表不显示负值,显示的是绝对值。
2,得出B相电流等于2倍计算电流的结论(比如平时15KW的电机,这种电流互感器的接法显示值为60A左右)
这不是不完全星形接法。不完全星形接法是2个CT各接1个电流表,然后2个电流表出线进第三个电流表。只有一个电流表应该是两相电流差接线,但是接线图不对,你这图是2个CT电流的和,数值等于B相电流,方向相反。只能这样理解估计画这图的人也不太懂CT接线吧。
http://wenku.baidu.com/view/ebbd4326192e45361066f59a
请填写推广理由:
分享
只看
楼主