回复:[不懂就问]电流互感器接法问题引发的其他问题

cumt梅

  • 帖子

    197
  • 精华

    0
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-05-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-08-30 10:49:27

16楼

展开查看
以下是引用电磁小天王在2016-08-29 16:19:22的发言 >1楼

 这种电流互感器接法叫不完全星形接法。


本人脑子里只有KCL、KVL、欧姆定律这样的基本定理,第一次自己分析如下:


1,根据KCL,A60接点,电流值为0,A相电流+C相电流应该等于B相电流的相反值;


这里自己就感觉不对了,因为交流电流表从来没有负值啊!自己臆想一下,也许交流电流表不显示负值,显示的是绝对值。


2,得出B相电流等于2倍计算电流的结论(比如平时15KW的电机,这种电流互感器的接法显示值为60A左右)

这不是不完全星形接法。不完全星形接法是2个CT各接1个电流表,然后2个电流表出线进第三个电流表。只有一个电流表应该是两相电流差接线,但是接线图不对,你这图是2个CT电流的和,数值等于B相电流,方向相反。只能这样理解估计画这图的人也不太懂CT接线吧。