项目情况是这样的:有一套S7-300CPU通过业主的工业交换机在和上位机通讯,业主的交换机是好几个车间都是通过光纤联通的,
我把CPU的网线连接好接到交换机上去,PING不到CPU的IP地址,可是我不接交换机,直接接我自己的电脑时就可以PING到。
我们这是就怀疑交换机设置有问题,可是在交换机的同一网口用我自己的电脑PING中控室的电脑也可以PING到,把我自己的电脑网线换成S7-300CPU就PING不到了。
这到底是什么原因呢?
业主IT分配的IP网段是10.111.25.111-30
我CPU上的所有设备IP参数都是对的,都在同一网段内,询问过业主有没有防火墙,他们说交换机没有限制的,都可以接上去。
我找不到啥原因导致PING不上,哪位高手遇到过这种情况,还烦请指导小弟下,谢谢了