无所谓难易。关键是你觉得不正常,可以自己验证一下嘛。
比如说,用一个谐波分析示波表,测量电机端电压和变频器的参数比对一下,或者你没有谐波分析仪,也可以用一块指针式模拟电压表,测量一下电机端电压的交流电压平均值,和变频器显示值比对一下。其目的就是看看是否变频器的显示有问题了。
你说的没错,输入电压690V,输出电压很高,而且还是带载。这似乎不太可能。
但是有一种情况是例外的,就是变频器输出是否有泵升作用?比如输出是电感负载,电压是可以升高的(凡是接触过开关电源的或制作变频器的都知道这个)。但是电压升高,电流就应该降低,输出功率不能变,否则就过载了。
两种问题,要通过测试,自己去确认一下。如果电压升高是真的(第三方检测比对结果),那这个变频器的恒功率调节会有问题了。他不能保证弱磁升速范围的输出电压恒定呀。
当然,你说的很对,西门子的变频器,矢量控制,弱磁升速范围的恒功率调节,非常稳定。没有这种现象呦。