回复:m440带PG时动态优化P1960=1时报F42

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-08-30 22:01:22

12楼

展开查看
以下是引用阿祥技术在2016-08-30 21:08:41的发言 >11楼

谢谢版主的指点!

公司以前VC控制用过欧陆590,富士G11S,近几年才用的西门子的,大线600M的用G120的,小线100M左右用的SLVC控制,像我现在调试的250M的线设计时带PG的,我是第一次调试这种带西门子设备的机械,不满你说我以前是在别的行业从事维修工作的,哈哈!这方面的新手跟你们这些高手是要多学习啊

谈不上什么指点,在论坛里大家随便交流嘛。用不着客气。


你用西门子的变频器,一定要学会使用,一旦会使用了,你可以联系到许多的书本知识与应用的结合。再回过头去看欧陆和富士的东西,就觉得它们的使用没有专业的趣味性。

我是你的朋友
评论