现在有个项目,两台电机分别拖动一个**旋转,**带动钢丝绳运动拖动负载。两台电机做主从控制,电机都带编码器。

拖动示意图
看了6RA70主从控制应用的文档,准备使用如下控制方式: 主动装置G1与从动装置G2独立工作于速度环控制模式, G1 的速度给定通过模拟量(或网络),G2的速度给定通过peer-to-peer,把G1的斜坡发生器的输出给到G2的速度环的给定,同时,把G2的模拟量作为G2的速度补偿量,从而达到G1和G2的同步。
参数设置:
主动装置 从动装置1…n
P081=1 装置弱磁运行 P081=1 装置弱磁运行
P083=2 编码器反馈 P083=2 编码器反馈
P169=0 转矩控制 P169=0 转矩控制
P170=1 转矩控制 P170=1 转矩控制
P503=xx 电机-装置匹配系数
P171=xx 电机-装置匹配系数
P500=6002 来自主动装置的转矩设定点
P634.01=6001来自主动装置的速度给定值
P634.02=K0011 速度补偿
P687=10 主从动切换开关
P648=6003 来自主动装置的控制字1
P790=5 装置对装置通讯 P790=5 装置对装置通讯
P791=3 发送字数量 P791=3 发送字数量
P793=8 波特率 P793=8 波特率
P794.01=170 速度设定值
P794.02=148 转矩设定点
P794.03=30 控制字1
P795=1 终端电阻
P797=2s 报文监控时间 P797=2s 报文监控时间
我的疑问是:从装置中P634.02=K0011这个怎么理解,是从装置输入一个模拟量作为速度补偿么?模拟量的值按什么确定?
另外我的这种应用是否就采用这种方式就可以?