回复:G120组态DI4和DI5为急停输入

henry.wang

  • 帖子

    998
  • 精华

    31
  • 被关注

    380

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-08-31 16:53:20

10楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2016-07-15 20:15:57的发言 >8楼

哦?是为了显示急停操作点?那得有很多的急停按钮才值得吧?如果系统有3个急停按钮(3地控制),哪个被操作了,应该很容易就知道了吧?并联3个口,不值当得。更何况两个急停操作了。反正我是这么认为。


安全功能,还是因具体需求而定。一味追求,事情反倒搞复杂了。个见。

这是设计总结出来的规范,当然具体问题要具体分析。当一个小型设备急停线出现问题可能会挺好查找的,如果一个大型设备哪怕就是两个急停按钮如果查找起来也是相当费时费力的。之前做过一个龙门机床,设备上边和下边都有电箱,两个电箱件又用的信号电缆连接,查线很头疼的。