以下是引用yming在2016-08-31 10:23:01的发言 >4楼

谢谢,刚听说呢。V4.0/1版本的也是刚用不久。

怎么关闭 102端口?我得试试,关闭后对哪些连接有影响。

对第三方HMI 的以太网连接会有什么影响?


以下是引用 westcowboy在2016-08-31 09:58:04的发言 >3楼:FW V4.0的102端口...

引用3楼详细内容:

FW V4.0的102端口是可以关闭的,这样其它设备就不能任意访问PLC内部变量了。

 

以下是引用yming在2016-08-30 12:58:48的发言 >2楼:PLC S7 1200的 ...

引用2楼详细内容:

PLC S7 1200的 IP:102 TCP端口本来就是开放的,你也关闭不了吧。

通过 102端口,可以任意访问读写 DB、M区。这也是HMI (PN接口)常用的 ISO/TCP连接方式。

使用 PLC 的 TCON 搜索 102 可用端口也是可行的。

但是,PLC 如何能向另一台 PLC 传送、建立可执行 OB?我用一台 PLC 能打开另一台 PLC S7 1200的 PG连接端口吗?

没听说过呢!


在V4版的CPU属性里,有个叫“允许PUT/GET”通信之类的选项,缺省设置是就是禁止的,需要手动打开。

连接第三方HMI,必须使能此设置,否则非西门子的HMI目前都无法连接。

Let's build the automation future!

精华帖版主置评:对于使用V3.0的我,这点还真的重要! -yming