做一个比较,当输入的实际值低于下限时,直接输入下限,这个问题我碰到过,FC105报错,所以输出的值变大
事实上已经有一个比较程序了,如下:
如果输入值大于27648,把DBD20的值直接改写为27648;如果输入值小于0,则把DBD20的值直接改写为0。
但是,这里HMI设定0%时,本来是想得到4mA,但是得到了低于4mA的电流值,PLC得到的输入值是65521,其大于27648,所以,程序直接输出了27648,也就是说,得到了20mA电流值,和预想的正好相反。