回复:请教一个模拟量输入值进入了下冲范围的问题,请不吝赐教。

秦皇汉武

  • 帖子

    151
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2010-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-09-01 15:03:54

2楼

展开查看
以下是引用月雨在2016-09-01 14:10:36的发言 >1楼

做一个比较,当输入的实际值低于下限时,直接输入下限,这个问题我碰到过,FC105报错,所以输出的值变大

事实上已经有一个比较程序了,如下:

如果输入值大于27648,把DBD20的值直接改写为27648;如果输入值小于0,则把DBD20的值直接改写为0。

但是,这里HMI设定0%时,本来是想得到4mA,但是得到了低于4mA的电流值,PLC得到的输入值是65521,其大于27648,所以,程序直接输出了27648,也就是说,得到了20mA电流值,和预想的正好相反。