回复:请教一个模拟量输入值进入了下冲范围的问题,请不吝赐教。

秦皇汉武

  • 帖子

    151
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:侠客

注册时间:2010-12-21

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-09-01 16:25:24

4楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-09-01 16:07:16的发言 >3楼

你自己说的都有问题,hmi输入的数据怎么会变成ai信号了呢?

低于4mA的电流值,PLC得到的输入值是65521,那说明你的信号组态有问题,你是组态的±20mA信号,应该是0~20mA或者4~20mA单极信号。

解决了这个问题,后面的就不是问题了。

是我说的简单了,实际的过程如下:

HMI输入的是0%-100%的数值,进入PLC后,经程序处理后,由模拟量输出模块输出4-20mA信号,此4-20mA信号又被送到了另一块西门子模拟量输入模块的通道1,地址为PIW320,程序中把PIW320的值存到了DB10.DBD20,程序后续处理时,都是调用的DB10.DBD20,在这段程序中,可以看到当HMI设定为0%时,PIW320得到的就是65521了。


而至于组态,我的输入模块,只有电压和电流(4线传感器)两个测量形式,选定为电流,测量范围选择确是4-20mA。


所以,好像不是你说的问题。

LIFE IS AN ADVENTURE !