回复:请教一个模拟量输入值进入了下冲范围的问题,请不吝赐教。

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17439
  • 精华

    65
  • 被关注

    923

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-01 17:26:46

5楼

展开查看
以下是引用秦皇汉武在2016-09-01 16:25:24的发言 >

是我说的简单了,实际的过程如下:

HMI输入的是0%-100%的数值,进入PLC后,经程序处理后,由模拟量输出模块输出4-20mA信号,此4-20mA信号又被送到了另一块西门子模拟量输入模块的通道1,地址为PIW320,程序中把PIW320的值存到了DB10.DBD20,程序后续处理时,都是调用的DB10.DBD20,在这段程序中,可以看到当HMI设定为0%时,PIW320得到的就是65521了。


而至于组态,我的输入模块,只有电压和电流(4线传感器)两个测量形式,选定为电流,测量范围选择确是4-20mA。


所以,好像不是你说的问题。

1、你把模块1的输出到模块2的输入信号的负端和模块2的m短接。

2、用万用表实际测量一下当前电流是多大。

活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论