200X的SF不亮,BF闪,说明200X站没有故障,只是总线通讯有问题。综合前述现象,问题出在主站的可能性大,可能原因:
1、物理连接有问题;
2、CP342-5做主站时,还必须通过CPU调用FC1、FC2,实现与CP342-5的数据交换。如果FC1或FC2没有,CP342-5做主站的PROFIBUS-DP通讯时BF灯也闪。