回复:西门子840D数控系统,611D驱动配非西门子电机

隐身人

版主

  • 帖子

    11173
  • 精华

    73
  • 被关注

    741

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-09-01 20:16:39

11楼

展开查看
以下是引用陆上行舟在2016-09-01 12:39:31的发言 >9楼

电机标配上的参数太少了吧。


我向西门子要了。然后需不要点   计算控制数据呢?

以下是引用隐身人在2016-09-01 09:39:51的发言 >:那需要手动输入一些...

引用详细内容:

那需要手动输入一些参数,电机标牌上的参数就可以。

如果官方能提供其它数据那样最好,准确,在没有提供数据的情况下,通常按电机标牌输入,电机标牌是关键数据,它决定电机工作基本性能,其它数据区分起着微调作用以及电机工作性能。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu