回复:请教一个模拟量输入值进入了下冲范围的问题,请不吝赐教。

月雨

  • 帖子

    956
  • 精华

    0
  • 被关注

    49

论坛等级:侠圣

注册时间:2006-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-02 08:30:12

7楼

展开查看
以下是引用秦皇汉武在2016-09-01 15:03:54的发言 >

事实上已经有一个比较程序了,如下:

如果输入值大于27648,把DBD20的值直接改写为27648;如果输入值小于0,则把DBD20的值直接改写为0。

但是,这里HMI设定0%时,本来是想得到4mA,但是得到了低于4mA的电流值,PLC得到的输入值是65521,其大于27648,所以,程序直接输出了27648,也就是说,得到了20mA电流值,和预想的正好相反。

我现在有点不明白了,你没有用FC105,直接变得双字吗?

我又是菜鸟