恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-02 10:14:31
8楼
我现在有点不明白了,你没有用FC105,直接变得双字吗?
是的,我没有使用FC105,因为我这是个简单的模拟量的传送,简单的说就是在主站的模拟量输入模块得到一个4-20mA的信号,然后在远端的ET200M站上的模拟量输出模块直接把这个4-20mA信号输出给变频器。
所以,程序中先把PIW的值送入了DBD20,然后把DBD20的值直接MOVE给了PQW。
但是在HMI设定0%时,PIW的输入值好像只有3.9mA左右,没有达到标准的4mA,所以我感觉这是一个模拟量进入下冲范围的问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主