以下是引用月雨在2016-09-02 08:30:12的发言 >7楼

我现在有点不明白了,你没有用FC105,直接变得双字吗?

以下是引用秦皇汉武在2016-09-01 15:03:54的发言 >:事实上已经有一个比...

引用详细内容:

事实上已经有一个比较程序了,如下:

如果输入值大于27648,把DBD20的值直接改写为27648;如果输入值小于0,则把DBD20的值直接改写为0。

但是,这里HMI设定0%时,本来是想得到4mA,但是得到了低于4mA的电流值,PLC得到的输入值是65521,其大于27648,所以,程序直接输出了27648,也就是说,得到了20mA电流值,和预想的正好相反。

是的,我没有使用FC105,因为我这是个简单的模拟量的传送,简单的说就是在主站的模拟量输入模块得到一个4-20mA的信号,然后在远端的ET200M站上的模拟量输出模块直接把这个4-20mA信号输出给变频器。

所以,程序中先把PIW的值送入了DBD20,然后把DBD20的值直接MOVE给了PQW。

但是在HMI设定0%时,PIW的输入值好像只有3.9mA左右,没有达到标准的4mA,所以我感觉这是一个模拟量进入下冲范围的问题。