       A     "X007S51/A8"                                             I44.1

      AN    "+340_351S1"                                          I56.0

      SD    "T 213"

// I44.1=1,SD就开始启动了。应该加入一个下降沿检测,当I56.0由1到0时启动定时器


       A     "T 213"

      O     "+340_370-Y1R"                                        Q44.0

      A     "T275"

//T125作为停止条件,应该用常闭触点。这几个语句嵌套,还要使用括号。

/****

    A(

    O    T213

    O    Q44.0

    )

   AN T275

   = Q44.0

****/