黄金 如何晋级?
发布于 2016-09-02 10:56:24
12楼
1、你把模块1的输出到模块2的输入信号的负端和模块2的m短接。
2、用万用表实际测量一下当前电流是多大。
引用详细内容:
是我说的简单了,实际的过程如下:
HMI输入的是0%-100%的数值,进入PLC后,经程序处理后,由模拟量输出模块输出4-20mA信号,此4-20mA信号又被送到了另一块西门子模拟量输入模块的通道1,地址为PIW320,程序中把PIW320的值存到了DB10.DBD20,程序后续处理时,都是调用的DB10.DBD20,在这段程序中,可以看到当HMI设定为0%时,PIW320得到的就是65521了。
而至于组态,我的输入模块,只有电压和电流(4线传感器)两个测量形式,选定为电流,测量范围选择确是4-20mA。
所以,好像不是你说的问题。
谢谢多次指教。
实测第一个模拟量输出模块的电流输出值3.9mA多一点。
至于短接M,我试过了,因为我这里只是个试验台,接地可能不良,所以,输入值没有什么改变。