回复:使用WinCCOLEDBProvider读取wincc归档数据,报错(0x80040E14)

NutterTools

  • 帖子

    29
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2012-08-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-02 11:22:01

3楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2016-09-02 00:43:03的发言 >2楼

也感觉与分段有关,你把变量记录里面的分段设置的长一点试试?

我看你这间隔时间是一个小时,需要查询的变量很多吗?不多的话,自己做一个数据库文件,定时插入数据?

或者用用户归档功能,这个数据用的是标准的,不过存储数据好像最大是32W条,看看能满足你需要不

用户需要查询的数据并不是很多,大约有一百多个。但是每次查询可能都是只查询这一百多个的一两个,最多不会超过10个。

我也想自己做一个数据库,定时插数据,然后再调出来。可是不是还是对OLEDB有那么一点幻想吗。

用用户归档肯定不行,数量太大了。

因为用户有时候需要一小时一个数据点,有时候需要10分钟甚至1分钟一个数据点,所以这就比较麻烦。OLEDB接口还是方便点。最后实在没办法真的就只能自己做一个数据库定时插入数据,然后再用SQL查询出来了。

数据分段现在是一星期,西门子建议归档的大小是在700M,因为现在点数比较多,一星期分段已经很长了。再加长意义不大了,因为很可能不到一星期就超多建议分段大小了。超过wincc建议的分段文件大小,我担心会出问题。