发布于 2016-09-02 11:43:11

8楼

展开查看
以下是引用艾星落尘在2016-09-02 10:04:33的发言 >1楼

      L     S5T#1S

      A     I     44.1

      AN    I     56.0

      SS    T     213   //只要Q44.0动作后I44.1就没有信号了,所以不能用SD要用SS掉电保护接通延时                            定时器

      A     T     213

      =     Q     44.0

      L     S5T#3S

      A     Q     44.0

      SD    T     275

      A     T     275

      R     T     213     //延时3S接通后复位T213,不然就会一直接通     


只用SS不行,一上电还没踩脚踏开关气缸就退回了,因为  I44.1 ->ON,I56.0->OFF,计时就开始了。

应该这样:

       A      I56.0

       A      I44.1

       S      M0.0

       L     S5T#1S

      A      I44.1

       A      M0.0

      AN      I56.0

      SD      T 213

      A      T 213

     

      AN       T275

      =       Q44.0

      L     S5T#1S

      A     Q44.0

      SD    T275

       A     T275

       R     M0.0

      R     T213