回复:请教一个模拟量输入值进入了下冲范围的问题,请不吝赐教。

宁超

  • 帖子

    1009
  • 精华

    39
  • 被关注

    370

论坛等级:至圣

注册时间:2012-12-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-02 11:50:03

17楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-09-02 11:31:14的发言 >16楼

piw就不应该出现那么大的数,你把piw的值作为int来看就好了,如果是负数,最高位是1,这时你把符号位看成数值了,那样肯定是错误的。

以下是引用秦皇汉武在2016-09-02 10:56:24的发言 >:谢谢多次指教。实测...

引用详细内容:

谢谢多次指教。

实测第一个模拟量输出模块的电流输出值3.9mA多一点。

至于短接M,我试过了,因为我这里只是个试验台,接地可能不良,所以,输入值没有什么改变。

只是LAD编程界面没这么清白。-15它会显示成65521,变量表就不会有这个问题。