回复:请教一个模拟量输入值进入了下冲范围的问题,请不吝赐教。

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-02 12:44:49

18楼

展开查看
以下是引用宁超在2016-09-02 11:18:58的发言 >14楼

你在变量表输入负15, 在lad上监视就是65521,这么简单的事。折腾了那么久。你拿电脑的计算器,用程序员模式,在左下角有双字显示和字显示,双字显示。fff1是65521,字显示是负15,也不是什么word跟int的问题

与LAD无关,只要数据类型是INT,LAD也能显示-15


楼主的问题不是INT和word,是INT与DINT的问题。

INT直接move到DINT

INT转换到DINT

结果是不一样的

直接move得到的DINT可能会是错的,楼主拿去比较就吃药啦。