piw320跟你说了n次为什么不显示负15了。lad编程界面是按双字来转换的,符号位 在bit31,bit31等于1才会显示负数,fff1按双字显示,bit31就是0,会显示一个正数,而且是一个比int最大值还大的数。叫你用windows计算器分别用字和双字去显示fff1,你不干。字显示的时候,fff1的bit15就是符号位了,这时候用变量表监视piw30,就是负15,因为变量表可以字显示根据数据类型,而编程界面不可以。估计我跟你说了你还是没明白。