换作我,是这样想的:什么变量,可以程序改写,但在扫描开始时自动复位(置一个特定状态)。

未使用的I就有这个功能。

所以,当I点用不到128时,剩下的可以当特殊变量用。

比如几个互斥的子程序,可以共用一个I15.0,最先执行的子程序置位这个I15.0,其它子程序就能感知到。下次扫描开始时,I15.0会被系统清0。