故事作者:涛起潮落

最近创作

看看TA的故事

电磁干扰与电磁隔离的矛与盾

已锁定

涛起潮落

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2013-11-06

普通 普通 如何晋级?

电磁干扰与电磁隔离的矛与盾

850

14

2016-09-02 22:13:34

 

单位的制冷机组用315PN/DP控制,下面用LINK带了将近30个PA仪表。系统用了7年多一直良好。从去年起偶尔出现个别仪表通讯闪断,到今年7月,闪断频繁。所以就研究怎样解决这个问题。经过一周多观察,发现机组中的两台变频器启动后,闪断频繁,停掉后不发生闪断。于是,判断是电磁干扰导PUU致通讯不稳定。按照常识,我们对变频器输出动力线缆排布与PA线路的排布交叉的地方进行了排查。果然发现两线路有一段平行排布且没有进行金属套管保护。于是费了很大的功夫将PA线与动力线缆隔离,大家都知道桥架在高空,不是很好玩的。但是,功夫下的很大,效果却,意见也发生分歧,只能回头来找细节,查DP接头,查屏蔽,代换模块,LINK,CPU,电源挨个都试了,无效果。笔者认为,干扰是主因,还是要从受到干扰的PA线缆细查。同事(高工)认为线缆已隔离,没隔离的也与动力线缆没平行只有一点交叉,还是要查DP网络,因为变频器挂在DP上..折腾了将近一周,也没有解决问题。笔者私下将从DP/PA耦合器接出的三条线缆逐个断开,发现将一条线甩开后干扰消失,笔者认为这条线有干扰应彻查,但没有取得认同。最后又请了高手来帮忙。高手将DP头,等等又仔细过了一遍,也没有取得效果。无法,高手与笔者讨论,听了我的建议后,也没有同意我的措施,但是他将我确定的那条线缆换了一个DP/PA COUPLER的接口。OK,问题解决了。笔者事后反思,电磁干扰,与电磁隔离就像矛再一想我们在生活中处理问题时会不会也犯这样的错。

电磁干扰与电磁隔离的矛与盾 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3366条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。