回复:变频器一拖二,可以这样使用吗?

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-03 15:06:14

34楼

展开查看
以下是引用anby在2016-07-15 16:02:59的发言 >楼主

    请教各位前辈一个问题,一台变频器准备拖动两台37千瓦的水泵(空调冷水泵),控制思路是:变频器先拖动一号泵变频启动并根据空调回水温度的变化变频运行(空调回水温度变送器控制频率变化),如果系统回水温度过高,变频器拖动的1号泵已经高频运行(设定为50HZ),并持续运行30分钟后,制冷系统回水温度仍没下降;此时变频器脱开1号泵,1号泵转为市电工频运行,2号泵由变频器开始拖动变频运行,两台泵开始共同运行。当回水温度下降到设定值,变频器驱动的2号泵停止,正在运行的1号泵重新被变频器接回并控制。就这样变频器根据系统热负荷情况,在1号、2号水泵之间来回控制。其它主要元件:PLC、4个接触器。可以吗?

 问题一:1号泵在变频器脱开瞬间仍惯性运转突然改由市电工频控制,有无隐患。此时,变频器正输出高频,可以直接驱动静止的2号泵吗?

 问题二:2号泵被变频器停止后,变频器要重新控制1号泵,市电断开,1号泵仍在惯性运转,变频器怎样接回,它的启动方式是否要设定为:转速跟踪启动。

 问题三:正在运行的变频器突然断开负载水泵,不知是否会报警停车。

   请各位前辈不吝赐教。感谢。

楼主的这种控制我曾经做过,思路是这样的:

启动过程:

第一步:接通1#泵变频接触器;

第二步:1#泵变频启动,达到工频;

第三步:锁定变频器脉冲输出;

第四步:切断1#泵变频接触器;

第五步:接通1#泵工频接触器,1#泵工频运行;(工频接触器接通延时时间要掌握好,早了损坏变频器,晚了速度下降过多)

第六步:接通2#泵变频接触器;

第七步:2#泵变频启动,达到工频;

停止过程:

第一步:2#泵变频停止;

第二步:切断2#泵变频接触器;

第三步:切断1#泵工频接触器,1#泵惯性运行;

第四步:接通1#泵变频接触器;(变频接触器接通延时时间要掌握好,早了损坏变频器,晚了速度下降过多)

第五步:变频器捕捉再启动,1#泵变频运行;

第六步:1#泵变频停止。