回k版、北侠、我这个变频器、电机、所驱动的设备是一台水泵、变频器两速控制、高速59hz、低速20hz、当水泵出口压力到达20mpa的时候、变频器降速、当压力低于19.2mpa时、变频器升速、由于生产一线反应使用效果不好、生产出来的产品存在瑕疵、影响销售、后来领导要求将出口压力调高到21.5mpa、此时压力高了、但电机、变频器、电流也大呀。电机额定电流133a、变频器额定输出电流0-145a、现在目前变频器的运行频率长期在48-49之间徘徊、电流长期在130-140之前徘徊、电机绕组温度长期保持在95-112度之间。变频器室为空调房、密封环境、现在变频器的发热量已经大于空调的制冷量、室内温度达到36度、降不下来。与上级部门反应无果、不出现事故、问题、都不会去理会你提出的事儿
这么用,其实就是在拼设备。这么用电机的温度太高了,应该保持表面温度80度以下为宜(伏天)。