最近,调试G和S系列的交流变频器系统,发现了一些参数数据复制或下载与原来习惯上不同的操作。
比如,原来的dnl参数文件,可以完整的备份或对一个全新的装置覆盖。现在好像不行了。对于配置好的项目,这种上传和下载是没问题的,对于一个新的装置,如果想把一个已经调试好的完整dnl参数文件下载,好像不行。每次连接在线都不允许。必须是空文件对空文件才行?
假如是S120,可以采用CF卡的复制对新装置进行复制和拷贝,进行批量调试。而不是通过STARTER的下载。对于G120这种方法也可,但如果没有CF卡,就要通过BOP-2来全盘的复制下载。完成批量调试。
STARTER还不是什么活儿都能做呀?