回复:S7-1200 PROFIBUS-DP通讯问题求助

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-09-04 16:57:26

8楼

展开查看
以下是引用yming在2016-09-04 15:43:27的发言 >6楼

左边的220/380V是自耦变压器?还是隔离的变压器?

这个变频器的PG端与N线是联通的?

这种供电方式容易出类似问题。

以下是引用威师爷在2016-09-03 23:59:24的发言 >:只要图片中的红色部...

引用详细内容:

只要图片中的红色部分的交流接触器动作,变频器A马上就受到干扰,通讯马上就中断


图片是目前调试临时搭建的电源网络,前帮忙分析是不是就是因为目前的电源供电模式导致的问题?


变压器是隔离变压器,变频器的PG端没有与N端连接