感谢斑竹的回复。我原来就是8条读写指令,采用SFC14(DPRD_DAT)、SFC15(DPWR_DAT),指令执行没有任何条件,相当于一直使能,如DP从站都上电非常正常,但如果出现1台变频仪断电就出现较大延时;后来参照MB轮询原理,指令加了轮询条件,断电或不断电反而一切正常,真是百思不解!
注意使用SFC14/15 来读写数据 要保证 RECORD 接口所连接的实参和 你的变频器硬件组态的I/O区大小完全一致