发布于 2016-09-05 09:21:13

3楼

V13SP1的软件才有这个Modbus(RTU),如果CB1241配上4.1.1以上的1200,或者CM1241 2.1以上配上4.0以上的1200,这个块就可以用。

但是其实不太建议客户在使用CM1241/CB1241时使用这个块,因为首先要求初始化的块尽量不要在OB100中使用,因为这是个多周期执行的块,如果在OB100中使用,需要使用跳转。

其次,如果使用的是485的话,需要修改初始化块的MODE引脚为4,如果是232的话无需修改。