恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-05 13:29:13
5楼
哎呀,给定10Hz电机不转,原因很多呀,你这么问范围太大了。还是先看一下设定值通道是否有这个参数10Hz在给定?如果给定通道上有10Hz,那就看看状态字,有什么问题?如果给定通道上根本就不存在10Hz,那就检查这个给定是被谁没收的?总之,要知道当前的状态是被谁给卡主的。问题要由表及里的查。不能总停留在问题的结果上纳闷。
问题已解决,输入类型为4-20mA,死区设置为4,所以给定7.8mA时无法启动,大概12HZ,给定13HZ可以启动,为8.1mA,将死区设为0后,问题解决,但是不知道为什么第一台死区设为4可以启动,两台固件版本一致。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主