项目程序包括硬件配置和软件两部分,你拿到的应该只是软件那一部分,硬件配置部分估计跟实际不符,建议把整个站重新上载一个跟你现在的项目比较一下就知道了。
你是连同硬件组态一起下载了?而且设备还能正常工作?这样的话就怪了,cpu都不知道有那两个DP从站,怎么跟它们通讯?
或许再看看程序中是怎么读写这两个直流驱动的,从中看能不能找到点线索。直接用地址肯定是不对的,硬件里面没有它们,难道还有什么FC/FB的能不用配置就能读写dp从站的数据?这可真要涨知识了。