是不是变频器的安装环境温度太高了?导致MM430不正常?我最近遇到一台MM440的风机控制。风机是15kW的,MM440是11kW的(变转矩控制为15kW),用了近10年了,现在报F003(欠压故障)。查看r0026 = 19(直流母线电压)。用万用表测量变频器的相应端子,进线电压是380V,直流母线电压是540V。都是对的。看来装置坏了。