恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-09-06 09:11:34
5楼
感谢各位的回复。应KITT的要求,我把3D宏的问题仔细描述一下。
我从https://www.automation.siemens.com/bilddb/search.aspx?lang=en下载西门子提供的各种元件的STP文件,然后在EPLAN PRO PANEL中制作相应的3D宏。目前发现S1500系列产品的SM模块STP文件在导入PRO PANEL时会导致软件死机。通过任务管理器终止EPLAN后再重启,发现导入的元件3D模型会出现图像残缺。
如附图所示,我做了两个模块的3D宏,左边的16点模块缺少部分字符,右边32点模块是正常的。16点模块的3D宏就是导入失败后制作的。目前模拟量模块的STP文件都能正常导入,数字量模块6ES7521-1BH00和6ES7522-1BH00无法导入。还有6ES7521-1BH10,6ES7521-1BL00的STP文件无法导入EPLAN PRO PANEL